Форум » Revit » Капризная спецификация » Ответить
Капризная спецификация
WD_69: Добрый день! Столкнулся с проблемкой... Создал спецификацию (Ведомость отделки помещений) Создал дополнительные параметры и расчетные значения... все работает, но если появляется необходимость снова очистить поле от значения (вбиваемого вручную) появляется предупреждение как на поясняющей картинке...А оставлять нули не выход из положения. Ведь как-то эти ячейки существовали пустыми до того как им было присвоено какое-либо значение...? Спасибо! <a href="http://shot.qip.ru/00a3UU-1dD49elIN/" target="_blank" title="QIP Shot"><img src="http://f1.s.qip.ru/dD49elIN.jpg" width="1024" height="647"/></a>
Ответов - 10
WD_69: http://shot.qip.ru/00a3UU-1dD49elIN/
Admin: К сожалению иначе никак...
WD_69: Благодарю!
O4nvidia: Доброе время суток. Делаю спецификацию по связанному файлу, как только я ставлю галочку "Включить элементы из связанных файлов" у меня сразу пропадает возможность фильтрации по уровню. Подскажите что можно сделать, заранее спасибо.
Admin: Дело в том что в связанном файле уровни могут отличаться от проекта. Думаю по этому уровни отключены.
Marsilio: Здравствуйте! У меня такой вопрос: что делать с этим? (см фото) Из-за такой точности не считается длина стержня. :( Можно как то уйти от такой точности? http://shot.qip.ru/00cT3y-3112qWc5uS/ http://shot.qip.ru/00cT3x-3KzjlcTNp/
Admin: Можно попробовать складывать количество не по длине, а по марке. Вы же марку по любому задаете в ручную. А длину после задания марок округлить...
Marsilio: Извините, что вы имеете ввиду под маркой?
Antiart: Суммируйте элементы в таблице по другому столбцу
Admin: Именно это я и имел ввиду
полная версия страницы