Форум » Revit » Соединение стен » Ответить

Соединение стен

W_001: Как сделать такое (обведено красным) соединение стен. Ревит привязывает не так как надо.

Ответов - 25, стр: 1 2 All

Admin: Приветствую на форуме! Вам нужно, в первую очередь, разобраться с приоритетами слоев. И почитайте правила форума!

W_001: Здравствуйте, спасибо, но как насчёт такого спорного варианта. Утолщение ЖБ привязывается внутри стены, а не снаружи (как обведено красным), причём что у горизонтальной стены все функции - отделка.

Admin: Странно. Если с приоритетами не напутали, попробуйте изменить врезку с помощью Соединения стен


W_001: Да, мне тоже это показалось странным - операция простая. Соединение стен пробовал, но он просто не предлагает вариантов

Admin: Я не совсем понял почему у вас в сердцевине отделочный слой?! А не бетон!? Слои в сердцевине имеют больший приоритет чем те которые снаружи.

W_001: Именно поэтому я посчитал, что узел будет разыгрываться в районе кирпича через варианты "соединения стен". Прикрепил то, что было по умолчанию. Я первый раз в ревите делаю рабочку, может есть какое-то "костыльное" решение проблемы.

Admin: W_001 пишет: Я первый раз в ревите делаю рабочку, может есть какое-то "костыльное" решение проблемы. Завидую! Первый раз и на таком большом мониторе! Наверное на нем моя просьбА (под шапкой форума) просто не заметна!? По сути предложения, пока проблемы не вижу. Разберитесь с приоритетами слоев, в обоих конструкциях. Или используйте богатый набор аннотационных инструментов. У меня есть урок по созданию узлов.

W_001: Да, монитор действительно огромен, в следующий раз учту, извините. И на самом деле у меня проблема в 120 мм монолита, т.к. в месте сужения он будет перфорироваться на толщину кирпича. И принципиально, ещё на стадии П показать размеры утолщённой стены. Если утолщение пройдёт дальше кирпича (как привязывает ревит) возникает много вопросов.

Admin:

W_001: Всё верно? у меня также, а теперь попробуйте устроить утолщение у бетона (как в 3-ем сообщении). И спасибо за терпение.

Admin: нарисуйте третью стену, более толстую, у ее конца отмените примыкание, разместите так как нужно и объедините стены.

W_001: Вот! То что нужно! Всё удалось, спасибо огромное!!!

Admin: Чем подробнее и точнее вопрос, тем быстрее находится ответ! Зарегистрироваться по этому случаю не желаете? Так хоть оповещения об ответах приходить будут...

W_001: Уже! Думал, что регистрация отнимет кучи времени )

Admin: Добро пожаловать!

mixtaper: Есть две стены, но я хочу чтобы одна из них пересекла другую на половину http://shot.qip.ru/008AfO-4TWijNMX0/ Как такое сделать?

Admin: Admin пишет: нарисуйте третью стену, более толстую, у ее конца отмените примыкание, разместите так как нужно и объедините стены. Не работает?

mixtaper: Я три раза прочитал и не понял что за третья стена . У меня кирич и монолит стены имеют один слой

mixtaper: Может я не понимаю потому что не вижу картинку из первого поста

Admin: Отмените соединение стены, разместите конец стены в нужном месте, объедините стены.