Форум » Revit » Оцилиндрованные бревна » Ответить
Оцилиндрованные бревна
WD_69: Подскажите, пожалуйста как увидеть их действительно цилиндрической формы...Спасибо!
Ответов - 70, стр:
1 2 3 4 All
Admin: А поподробней!?
WD_69: В свитке типов стен и перегородок есть два экземпляра бревенчатых стен... увидя вашу работу "СРУБ" зажегся опробовать... но столкнулся с тем, что из всех выбираемых в свитке типоразмеров бревенчатых стен, а именно оцилиндрованных, в 3D виде не отображаются как у вас http://s55.radikal.ru/i147/1009/e5/d1c648e5fbc0.jpg
Admin: Стены (системные семейства) скрыты, бревна набраны соответствующим семейством ... вручную.
WD_69: Спасибо!
mikle1982:
Admin: Думаю при такой "технике" создания сруба, нужно вытянуть торец стены до самого дальнего свеса. И потом уже изменить эскиз стены ... только не добавляя к стене линии, а как бы вычитая из нее!? Видимо профиль работает только на протяжении стены, все что за для него не существует!
mikle1982: Пробовал..тоже самое получается...:(( ХОТЯ ПОЛУЧИЛОСЬ СДЕЛАТЬ ПОДОБНЫЙ ВЫРЕЗ ПОЛЫМ ЭЛЕМЕНТОМ,ЧТО ТОЖЕ ВАРИАНТ!!
Admin: Кажется я понял ... вырезанный профиль один на всю стену?! Ашибочка на картинке!!! Не видут, а ведут!
Admin:
mikle1982: Борисоффф!!! Вы просто маг Ревита!!! Получилось!!! С меня магарыч !!
Admin: Мне просто лень работать ...
mikle1982: Попробовал сделать стену сруба моделью в контексте.Но вот беда-окна и двери вставляются только в торец стены...:((( А это файл http://zalil.ru/30215855
Admin: Думаю это из за того, что боковая поверхность не плоская. А если попробовать сделать так: Параллелепипед компонента или просто обычную стену подрезать пустотными компонентами? ... а почему не делаете стеной с профилем? нужны разнокалиберные бревна?!
mikle1982: Кажется разобрался. окно не вставлялось тк не было вертикальной плоскости.
Admin: mikle1982 пишет: Кажется разобрался. окно не вставлялось тк не было вертикальной плоскости. Admin пишет: Думаю это из за того, что боковая поверхность не плоская. Вобчем не было плоскости ?!
mikle1982: Да это из-за отсутствия прямого участка плоскости. Теперь новая проблема!!! вот файл http://zalil.ru/30216631
mikle1982:
Admin: Вот поэтому мне никогда и не нравился такой "способ" создания срубов ... профиль на стене все же имеет немного другую функцию ... То что лежит в качестве образца на моем сайте, хоть и более многодельно, все же похоже на настоящий сруб...
mikle1982: Но тут возникает другая проблема. В круглую стену не вставляются окна и двери.!!! Допустим делаем с внутренней стороны помещения Затёс ( ровную поверхность) и тогда окна вставляются,но не в середину стены !!! Вот как тут тогда быть ?
mikle1982:
полная версия страницы