Системная панель

BIMan: Я уже всем , наверное, надоел с этой темой. Вот скрин. Там отчетливо видно, что системная панель имеет привязку в 25 мм с относом от панели. http://shot.qip.ru/00Npjh-6nQRLa0mr/ КАК ЕЕ УБРАТЬ?? Она ужасно мешает в работе, "отталкивает" соседние панели на ЭТИ 25 ММ !!! А у меня в проекте должно быть 20 мм между панелями. Даже замочки на размерах панелей не помогают, как только рисую следующую панель, она сразу же "отталкивается" сама от соседней на эти 25 мм...

Ответов - 2

Admin: В свойствах типа панели задайте смещение

BIMan: Огромное спасибо, кажись, дошло. Смещение считается от центра панели, отсюда и выступ на 25 мм в 150 мм панели при заданном смещении в 100 мм. Сделал 75 мм смещение, теперь все работает. Спасибо.