Форум » Revit » Спецификация » Ответить

Спецификация

zekaterina: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как редактировать высоту и ширину строк и столбцов в Спецификации. И можно ли создавать свои шаблоны для дальнейшего применения? Спасибо

Ответов - 93, стр: 1 2 3 4 5 All

protreck: да интересовала именно поэтажная общая спецификация. Эх, жаль!

s-nataly-s: Подскажите или дайте ссылку, как создать спецификацию проемов. В комнате присутствует дверь, окно и проем. Как из отделки стен убрать площадь проема?

protreck: я делаю только ведомость дверных проемов с помощью /спецификации дверей/ точно такую же ведомость можно сделать и для окон. А вот площадь стен, скорее всего, придется считать руками вот подробнейший урок, как это сделать... http://communities.autodesk.com/ama/orig/resources/8/TEP1.pdf


Wolk: Когда делаю ж/б балку прямоугольного сечения длиной 24 м и копирую ее на 24050 в сторону (нужен зазор между ними 50 мм), она сливается в одно целое и становится длиной 48050. Как можно сделать чтобы они не соединялись?

s-nataly-s: спасибо. по этому уроку и учусь))) если делать ведомость дверных проемов, то на плане дверь в любом случае рисовать или можно, как то проем отрисовать? а то не правильно на плане отделке получается. у меня просто проем дверь там не устанавливается.

Admin: На cайте подписчиков есть приложение для подсчета отделки помещений: RoomBook !

s-nataly-s: RoomBook инструкция на русском имеется?

Admin: Будет в 2012 версии.

exalon: К моей радости, я обнаружил что в 2012-ой можно получить ведомость материалов по слоям. Теперь можно можно посчитать объём штукатурки, например, выключить её видимость. Товарищи, а может это как то и в предыдущих версиях делалось, а я не знал...просто интересно? О сколько нам открытий чудных готовит Автодеска Ревит!

Admin: К сожалению отключать слои можно только в 2012.

mikle1982: Разбил спецификацию на две части,а обратно не могу сдhttp://zalil.ru/елать...шапка не удаляется..:(( Что делать ?

mikle1982: получилось! оказывается нужно шапку было наложить на спецификацию... Спасибо :))

Admin: Сам спросил и сам ответил!

mikle1982: а у моих архитектурных колонн не считается объём,это что так задумано?

Admin: Привет! А как ты его считаешь?

mikle1982: Колонны собственно обычные круглые...там с подсечкой какой-нибудь...небольшой... Ну обычно в спецификации есть параметр Объём...а тут его нет почему-то...

Admin: Ни разу не специфицировал арх, колонны... и не видел такой категории, при создании спецификаций... с Несущими колоннами, вроде все нормально работает. Самым очевидным способом подсчета объема, можно считать Ведомость материалов, на Колонны.

mikle1982: спасибо-теперь получилось :))

Gbase: У меня возникла следующая проблема. У меня есть чертеж фундамента. На фундаменте у меня есть фундаментная балка, и мне нужно сделать спецификацию по фунд. балке. Начинаю делать спецификацию. Фунд. балка находится в разделе каркас несущий. Выбираю все что мне нужно и у меня появляется огромная спецификация. В каркасе несущем есть плиты перекрытия, фермы и прочее. И вот эти все объекты попали ко мне в спецификацию. Я использовал плиты перекрытия, фермы но на других чертежах. Что нужно сделать чтобы, в спецификации были только фунд.балки.

Admin: Используйте фильтр! Справка пишет: Фильтрация элементов спецификации На вкладке "Фильтр" диалогового окна "Свойства спецификации" (или "Свойства ведомости материалов") можно определить параметры фильтрации отображаемых данных спецификации. На этой вкладке можно задать до четырех фильтров; для отображения в спецификации элемент должен удовлетворять условиям каждого фильтра. См. раздел Общие сведения о спецификациях. В качестве фильтров может использоваться множество типов полей спецификации. Это текстовые, числовые поля, поля со значениями длины, площади, объема, уровня, поля типа "Да/Нет" и параметры ключевых спецификаций. В качестве фильтров нельзя задавать следующие поля спецификации: •Семейство •Типоразмер •Семейство и типоразмер •Тип зоны (в спецификациях зон) •Из комнаты, В комнату (в спецификациях дверей) •Параметры материалов Фильтры задаются на основе существующих полей спецификации. Чтобы задать фильтр на основе поля, которое не должно отображаться в спецификации, необходимо сначала добавить поле в список "Поля в спецификации", а затем скрыть его на вкладке "Форматирование". Пример. Фильтры можно использовать в спецификации дверей, которую необходимо отфильтровать по уровню. Выберите на вкладке "Фильтр" параметр "Уровень" и установите для него значение "Уровень 3". В спецификации отображаются только двери, расположенные на уровне 3.