Форум » Revit » Спецификация окон или спецификация витражных окон, как правильно? » Ответить

Спецификация окон или спецификация витражных окон, как правильно?

BIMan: Здравствуйте! У меня есть окно на основе витража. 1. Когда я сделал спецификацию окон (именно окон), то в спецификацию попали не сами витражные окна, а только створки (тент витража). 2. В связи с этим возникает вопрос: Вот мое витражное окно и то, как я его замаркировал: Правильно ли я его замаркировал, выбрав в "Свойствах" фразу "Маркировка" и присвоив имя витражному окну "ОК-5" ? 3. Что нужно выбрать в окне "Новая спецификация": вариант первый - "Панели витража", или вариант второй "Витражные системы"? 4. И самое сложное: Что нужно выбрать в "Свойства спецификации": "Маркировка" или "Маркировка типоразмера", "Семейство" или "Семейство типоразмера", чтобы привязаться к своей маркировке "ОК-5", которую я обозначил в "Свойствах"?

Ответов - 1

Admin: Витраж - категория Стены, Тент витража - категория Окна. Поэтому вы видите только тенты. Если нужно целиком, все окно (витраж), Оно должно быть из категории окна, а не стены. Т.е семейством окна. Хотите считать стены, делайте спецификацию стен.