Форум » Revit MEP » О параметрах семейств » Ответить

О параметрах семейств

ovit: Доброго времени суток! В Revit 2013 создаю семейство водопроводных фитингов (отводов). Фитинги, которые идут в библиотеке Revit, могут "подстраиваться" под диаметр трубы. У меня такие фитинги сделать не получается - приходится создавать различные типоразмеры. Не подскажете, как авторазмер реализован в таких семействах?

Ответов - 20

Татьяна: (вопрос из блога)Виталий23 октября 2012 г., 20:19 Здравствуйте, Татьяна. Создаю семейство водопроводных фитингов (отводов) с нуля. Фитинги, которые включены в Revit, могут "подстраиваться" под диаметр трубы. У меня такие фитинги сделать не получается - приходится создавать различные типоразмеры. Не подскажете, как авторазмер реализован в таких семействах? Единственное, на мой взгляд, существенное отличие между моим семейством и ревитовскими - это то, что к имени параметра у них добавлено слово "по умолчанию" (которое не является частью имени). Кстати, как создаются параметры "по умолчанию, тоже найти не могу ((. С уважением, Виталий По моему и там и там один и тот же человек спрашивает. слово "по умолчанию" (которое не является частью имени) - это параметр экземпляра

jungleb: Как раз таки дело в параметре экземпляра, для того же соединителя, если в фитинге он будет экземпляром то очень даже хорошо будет принимать размеры той же трубы.

Admin: Приветствую на форуме! Да все правильно, все семейства так работают.


Хоттабыч: У меня и экземплярами, и типами, и семействами все работает. Настраивайте "Настройки трассировки" в свойствах соответствующего типа трубы и её (трубы) соответствующего диаметра. В свойствах модели фитинга не забудьте проставить параметр "номинальный диаметр" по нему его труба и находит.

Хоттабыч: После полугода ежедневного режима "первой брачной ночи" с РевитМЕРом, так всё весело и просто становится

Admin: Тогда пока Татьяны, нет назначаетесь Главным Инженером!

Хоттабыч: О как

jungleb: Поддерживаю :)

ovit: За Главного Инженера двумя руками за! А вопрос в продолжение темы. Возможно ли создание редукционного тройника, (с различными диаметрами отводов) с использованием таблиц поиска? Как я понимаю, при назначении параметров из таблиц за основу берется значение первого столбца (т.е. одного базового параметра). А в тройнике с разными диаметрами все три диаметра являются параметрами, которые определяют общий размер. Получается, что в данном случае, создание типоразмеров единственное решение? Для пояснения прикладываю размеры тройника, семейство которого хотелось бы создать. http://shot.qip.ru/00bhH0-4OgbqhYv7/

victoriast: Поиск можно осуществлять по нескольким параметрам. В csv-файле столбцы с этими параметрами должны быть записаны последовательн[img]<a href="http://shot.qip.ru/00biuO-3YtZ2ddew/" target="_blank" title="QIP Shot"><img src="http://f3.s.qip.ru/YtZ2ddew.jpg" width="800" height="193"/></a>[/img]о

victoriast: Поиск можно осуществлять по нескольким параметрам. В csv-файле столбцы с этими параметрами должны быть записаны последовательно. Я осуществляла поиск по номинальному диаметру и углу.

ovit: Спасибо, попробуем!

Admin: victoriast

Хоттабыч: Попробуйте, должно помочь не навредит - это точно. Разобраться с таблицами поиска файлов csv и txt желательно для общего охвата Ревит комплекса как программы, со всеми её достоинствами и недостатками. Однако, для практического применения, как-то: а) создание очень-близко-ГОСТовских спецификаций и марок оборудования и трубопроводов; б) графического отображения в одну или в две линии труб - в зависимости от масштаба; в) графического отображения соед.деталей и арматуры условными обозначениями или упрощенными контурами - в зависимости от масштаба использование таблиц поиска файлов формата csv у меня не пошло, так как не всегда можно обойтись параметрами экземпляра, очень часто нужны именно параметры типа. В случае б) и в), так и типоразмерами оперировать не получится, так как стили линий в редакторе семейств не задаются отдельно для того или иного типоразмера семейства, а только семейству (точнее его графическому в редакторе семейств, и, соответственно, в проекте). Поэтому, что бы у Вас была возможность, настроить шаблоны вида для того или иного масштаба, и в соответствии с этим видеть графику различных диаметров трубных деталей по разному, то придется создавать отдельно файл Отвод Ду50 и Отвод Ду100 (и так каждой позиции). С трубой, так как она является системным семейством, так и отдельным файлом не получится... приходится её просто скрывать на соответствующем масштабе и рисовать символическую линию между деталями трубопроводов на планах фасадах и разрезах. В триД я настроил отображение не в зависимости от масштаба, а в зависимости от степени детализации, так как в проект один пень только в одну линию нужно, пофиг какой диаметр, а людям показывать один пень только в две и тонированным видом, аналогично. А вот на планах и прочих дваД видах труба (детали) должна отображаться в одну или в две линии - в зависимости от масштаба вида и Ду трубы. Поэтому на одном и том же виде нам нужно получить отображение той же Ду50 в одну линию, а Ду100 уже в две (для масштаба 1:50). Вопсчем весело. Но интересно Будем надеяться, что разработчики все-же не останутся глухи к пожеланиям пользователей бета тестеров де факто. Есть предложение: попросить Victoriast создать соответствующую тему в разделе МЕР, где можно будет систематизировать пожелания - от пользователей МЕР - разработчикам МЕР Обязательным условием для публикации в теме, имхо, должно быть предварительное обсуждение (хотя-бы месяц) того или иного возникающего проблемного вопроса в других темах, и ссылки на эти обсуждения. Опыт передачи информации разработчикам у Victoriast имеется. Вода, говорят, камень точит. Глядишь к 15 году и выйдем на чтонить потребное. Архам уже сейчас можно позавидовать.

victoriast: я только за)

ovit: Прежде всего благодарность victoriast за отличный совет - работает как часы. Только вот в хэлпе для R2013 почему-то сказано, что передается параметр только для поиска в первом столбце? Вопрос в продолжение темы. - делаю семейство секционных радиаторов. Известно, что тепловая мощность секции зависит от теплового напора (температур подачи, обратки, внутренней в помещении). Хотел для типовых значений теператур подачи и обратки поставить в соответствие тепловые мощности из таблиц поиска. Но, в настройках типоразмеров нет строчки для указания таблицы поиска. Или для семейств категории"оборудование" это не предусмотрено? Или, может, в Revit расчет тепловой мощности радиаторов в зависимости от температур теплоносителя реализован как-то по другому, и я не тем путем иду? Вообще, может подскажете, где почитать по проектированию систем отопления с помощью Revit, а то в хэлпе по этой теме маловато информации.

Хоттабыч: В первом столбце таблицы он то как раз ничего не ищет - там чисто справочная (для Вас, а не для программы) информация. Откройте файл типового отвода (например). В параметрах будет ссыль на таблицу поиска. Потом откройте текстовым редактором файл csv этой самой таблицы поиска (в папке Lookup Tables/Pipe) и все поймёте.

victoriast: Не обязательно имя таблицы для поиска забивать как значение параметра именно "Поиск в таблице имен". Можно создать параметр с любым именем по типу со свойствами "прочее-текст", и в значении записать имя таблицы для поиска. Мне кажется, что легче мощность забить вручную через файл общих параметров.

NaP: Может, кто-то сможет мне подсказать, в чем тут дело. Как видно из картинки фитинги отображаются некорректно. Что может быть настроено на ПК не так? На другом ПК (на ктором и выполнялся проект) все отображалось нормально. Оттуда был перенесен файл проекта и связанные файлы. Что-то явно недозагрузилось... Я пока новичок в Revit, помогите, пожалуйста, очень хочется разобраться! Заранее спасибо!

Татьяна: скорее всего у вас нет таблиц проверьте папку C:\ProgramData\Autodesk\RME 2013\Lookup Tables\Pipe



полная версия страницы