Форум » Revit MEP » Расходы в системе дымоудаления » Ответить

Расходы в системе дымоудаления

Korden: Как сделать что-бы в системе дымоудаления не суммировались расходы некоторых ответвлений, но программа при это могла посчитать размеры воздуховодов? Т.е. нужно некий разделитель который обнулит на себе расход воздуха и при этом не изменит наименование системы. У обычного разделителя я попробовал параметры менять, либо изменение игнорируется и всё считается, либо считается только работающее ответвление а дальше до конца системы расход обнуляется.

Ответов - 1

Татьяна: Приветствую вас на форуме! На прямую сделать так чтобы некоторые расходы не учитывались нельзя. Как вариант решения вашей задачи, могу предложить следующее: на тех ответвтлениях, от которых не нужно учитывать расход, на время расчета поставьте расход ноль, далее выполните расчет системы и подберите необходимые сечения, после подбора сечений верните расход на ответвления.



полная версия страницы