Замыкание цепи водопровода.

Kirill Ka: Добрый день. Командой разрабатываем проект одного общественного здания. Для удобства и постоты работы было принято решение разбить весь проект на отдельные файлы, по разделам: архитектура, сети и т.д., оборудование также расставили в отдельном файле. Все это дело слинкавали. И тут возникла проблема, как замкнуть цепь сетей? Например водопровода? Прилинкованный файл с сетями не подключается к оборудованию. В чем может быть проблема?

Ответов - 1

Татьяна: В Revit не реализована связь коннекторов с линованными файлам, поэтому необходимо либо скопировать через копирование/мониторинг оборудование в файл с сетями, либо создать семейство с конвекторами, в качестве границы проектирования